  problemas con la roca 20/20 26/Diciembre/2007 - 22:26

Hola, tengo una 20/20 y se me enciende el codigo 40-50-60-90 que es de combustion. Tengo toda la instalacion en regla tengo el tubo mas gordo de lo que piden lo tengo de porcelana la primera curba esta a mas de 20 cm y en verano me va bien pero cuando llega el invierno en seguida salta se bloquea le tengo el lavadero abierto para que circule aire y nada el tubo de mi caldera esta introducido a uno general como no se ha que reboque aire,pero y en verano por que va bienLos tecnicos de roca me cobran se van y dicen falta de combustion
jesus
 
Mensajes: 5
Registrado: Octubre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: Re: PROBLEMAS CON ACS; ROCA RS-20/20 01/Diciembre/2007 - 11:41

En primer lugar no pienses que soy un técnico en caldera, implemente tengo una y me peleo con ella para arreglarla.

Si la caldera no arranca ni con calefacción ni AC, tienes que ver si se enciende la llama y luego se bloquea o si no se enciende.

Si se enciende lo más probable es que sea la sonda de ionización (18 euros) si no es eso es el cuadro (216 euros) con lo cual prueba la primera y si no es llama al SAT, pues no vas a cambiar el cuadro sin saber si es o no.

Si no se enciende suele ser los electrodos de encendido que no dan chispa o el transformador que lleva para que salte chispa, las dos cosas son baratas.

Resumen : si se enciende la llama y luego se apaga...sonda de ionización

si no se enciende la llama y no salta chispa el transformador de encendido.

Si no es una de esas cosas llama al SAT

En mi caso en técnico del SAT me decía que no tenía ni idea de lo que le pasaba, así que probó a cambiar el cuadro entero, y se arregló, el problema que tenemos es que si lo compras y no es no lo podemos devolver, y ellos sí.

Salu222222222

jose galiano hernandez
 
Mensajes: 2
Registrado: Noviembre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: PROBLEMAS CON ACS; ROCA RS-20/20 01/Diciembre/2007 - 10:59

Hola Jesus, espero que me puedas ayudar, tengo el mismo problema pero despues de haber hecho lo que comentas, los sensores de calefacion y agua funcionan, pero no se enciende, los inyectores de gas, es decir que no arranca.  Alguna sugerencia.

Gracias

Joan
 
Mensajes: 4
Registrado: Octubre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Bueno 21/Noviembre/2007 - 14:07

Es lo menos que podía hacer luego que te tomarás el tiempo para darme una solución. Fuiste de gran ayuda.

Saludos.

jesus
 
Mensajes: 5
Registrado: Octubre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Muchas Gracias!! 19/Noviembre/2007 - 22:45

De nada, me alegra haberte sido útil.

Todo un detalle de educación tu último mensaje.

Adeu

Joan
 
Mensajes: 4
Registrado: Octubre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Muchas Gracias!! 19/Noviembre/2007 - 21:25

Hola Jesús, muchas gracias por tu ayuda con la caldera, ya compré los repuestos y ya esta en marcha.

Saludos y gracias por tu atención a mi problema.

jesus
 
Mensajes: 5
Registrado: Octubre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: PROBLEMAS CON ACS; ROCA RS-20/20 04/Noviembre/2007 - 22:15

Es una pieza que lleva un imán en la punta. Para cambiarla debes cerrar la llave de paso, vaciar la caldera, quitar el detector de flujo y desenroscar la tubería por arriba. En la página www.roca-calefaccion.con en el explosionado de los repuestos puedes ver la forma del flotador y dónde está colocada.

Salu222222222222

Joan
 
Mensajes: 4
Registrado: Octubre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  PROBLEMAS CON ACS; ROCA RS-20/20 03/Noviembre/2007 - 11:58

Tengo una caldera ROCA RS-20/20 me da problemas con el ACS, con el conmutador en la posición de verano la caldera no se me pone en marcha y en la posición de invierno, si solo hay demanda de ACS tampoco, por lo que tengo que conectar la calefacción elevando la temperatura del termostato. Cuando hay demanda de calefacción es cuando puedo tener agua caliente. He leído que puede ser problema del detector de caudal y el flotador magnético, el primero lo tengo localizado pero el flotador magnético desconozco que es y no lo encuentro en las instrucciones de instalación y montaje de la caldera.

Cualquier ayuda que me puedan brindar se la agradeceré mucho.

Atte. Joan López.


Usuarios activos
30 usuarios activos: 0 miembros y 30 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.

La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.



Foro gratis creado en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.