Efinox recambios para maquinaria de hostelería, recambios frió, recambios aire acondicionado. WWW.EFINOX.COM INFO@EFINOX.COM

AIRE ACONDICIONADO, FRIO INDUSTRIAL, FRIO COMERCIA...
presion de trabajo del r410a
* E-mail:
* Password:
Registrarse Presentación Miembros Imágenes
¿Has olvidado tu Password?

Autor Mensaje
FREDO
 
Mensajes: 1
Registrado: Octubre/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: R410A 13/Octubre/2013 - 21:00

Es difícil poder manipulas con las mismas preciones del manual cuando las condiciones de humedad y temperatura varían en diferentes estados un ejemplo en Monterrey N.L un equipo auto contenido me manejo 80 psi en bajá y trabaja sin problema,este equipó esta dentro de plafond la temperatura de Monterrey oscila entre los 40 C En Huauchinango,Puebla un dividido de 20TR me ópera con 80 psi, y 275 psi tengo una salida de aire de 4C este equipó lo tengo en un hospital y trabaja sin problemas, en esta zona la temperatura oscila entre 34 y una humedad de 65%. Espero jueguen con el amperímetro,termómetro y manómetros quizás eso les ayudé en sus próximas instalaciones
mihai bogza
 
Mensajes: 1
Registrado: Agosto/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: SALUDOS 20/Agosto/2013 - 05:00

En el caso de fugas no puedes recuperarlo salvo que la proporcion de refirgerante perdido sea muy poca, esto porque se trata de un aseotropico en donde una de las mezclas es mas ligera que la otra y por ende la composicion pierde sus condiciones de diseño.

 

Gerardo Cuarezma
 
Mensajes: 2
Registrado: Junio/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Eficiencia 13 15/Junio/2013 - 06:13

Que significa seer 13 en los equipos R410a?

antonio vargas
 
Mensajes: 1
Registrado: Abril/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: presion de trabajo del r410 28/Abril/2013 - 04:53

para cergar correctamente la unidad debes monitorear el sobrecalentamiento, este debe se 10 grados F mas de la temperatura correspondiente a la presion de succion, la presion de descarga debe ser la correspondiente a 30 grados F mas de la temperatura de entrada de aire en el condensador, para esto requieres de una tabla de presion-temperatura de refrigerantes, espero que esto te sea de utilidad.

adrian
 
Mensajes: 2
Registrado: Abril/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  presion de trabajo del r410 04/Abril/2013 - 06:07

hola a todos me pueden apoyatr a que presion deve trabajar el r410a en un minisplit mirage de 12000 btus a 110v

ya que en mi caso yo mismo lo instale pero en las noches no enfria bien pero en e dia si y es lam primera vez q tengo ese tipo de fallas y el equipo es mio saludos

 

adrian
 
Mensajes: 2
Registrado: Abril/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  presion de trabajo del r410 04/Abril/2013 - 06:01

hola a todos me pueden apoyatr a que presion deve trabajar el r410a en un minisplit mirage de 12000 btus a 110v

ya que en mi caso yo mismo lo instale pero en las noches no enfria bien pero en e dia si y es lam primera vez q tengo ese tipo de fallas y el equipo es mio saludos

 

antonio
 
Mensajes: 2
Registrado: Enero/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  SALUDOS 10/Enero/2013 - 12:27

BUEN DIA A TODOS LA PREGUNTA ES ¿LAS UNIDADES DE REFRIGERANTE 410 SE PUEDE UTILIZAR RESICLADORA PARA RECUPERAR EL REFRIGERANTE Y REUTILZARLO? EN CASO DE FUGAS PARA NO DESPERDICIARLO.

gracias

 

 

breydi castro
 
Mensajes: 1
Registrado: Enero/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: R410A 05/Enero/2013 - 19:26

pero al equipo al hora de montarlo tenias que realisarle basio con una bonba

ROBIN CARDENAS
 
Mensajes: 1
Registrado: Enero/2013
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  equipo aire acondicionado 05/Enero/2013 - 19:19

buenas noches serian tan amables de despejar esta curiosidad que tengo:

que presion en el lado de alta tendria un equipo que trabaja con r-410-a cuando tiene taponamiento de aceite en el filtro deshidratador. 

yadel
 
Mensajes: 1
Registrado: Septiembre/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: Re: R410A 20/Septiembre/2012 - 23:42

puede ser falta de refrigerante o si no llama a los proveedores para ber que decea el equipo 


nelson urdaneta
 
Mensajes: 1
Registrado: Agosto/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: presion de trabajo del r410a 23/Agosto/2012 - 20:08

El Refrigerante 410a trabaja en la Presion de Baja 120 a 140 Psi,

y en alta 450 aprox. pero es muy recomendable tomar el amperaje

de Compresor para dejar el sistema trabajando en condiciones

Optimas.

barriga
 
Mensajes: 1
Registrado: Julio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: presion de trabajo del r410a 26/Julio/2012 - 11:50

amigo la precion que estas comentando es de un minisplit de un cavallo (12000 btu) 110v o es 220v . pregunta: los librage del equipo tambien puede variar segun el voltage de 110 o 220?????

rene paz
 
Mensajes: 2
Registrado: Julio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: presion de trabajo del r410a 24/Julio/2012 - 23:12

la precion en baja es de 125 psi  y la alta es de 450 psi

 

juan carlos
 
Mensajes: 1
Registrado: Junio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: R410A 26/Junio/2012 - 00:40

hola buenas noches,,,tengo un problema con una maquina de 5ton. despues de encenderla trabaja 1una hora aproximadamente y se apaga y el display queda parpadeando con dos FF,,,talvez alguien me orienta y saber que pasa

les agradecere mucho

Jose Guzman
 
Mensajes: 4
Registrado: Junio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: R410A 25/Junio/2012 - 21:10

Buenas noches con respecto a su pregunta , le indico que el R410 es un refrigerante dificil de manipular , ya que es una mezcla zeotropica , le aconsejo realizar un buen vacio , buen filtro , compresor en buen estado y buena carga , si hay algun escape le aconsejo no recargar , botar la carga realizar de nuevo todos los pasos , y ponerlo en funcionamiento espero haberlo ayudado.    gracias .

miguel angel
 
Mensajes: 3
Registrado: Junio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  R410A 14/Junio/2012 - 00:41

HOLA, COLEGAS TENGO UN UNIDAD DE A/A TRABAJA CON R410A LAS PRESIONES DE ESTAN BIEN, PERO LA UNIDAD NO ESTA ENFRIANDO. GRACIAS.

miguel angel
 
Mensajes: 3
Registrado: Junio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  R410A 14/Junio/2012 - 00:40

HOLA, COLEGAS TENGO UN UNIDAD DE A/A TRABAJA CON R410A LAS PRESIONES DE ESTAN BIEN, PERO LA UNIDAD NO ESTA ENFRIANDO. GRACIAS.

miguel angel
 
Mensajes: 3
Registrado: Junio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  R410A 14/Junio/2012 - 00:31

HOLA COLEGAS INTALE UNA UNIDAD SPLIT DE 18000BTU, LA PRESION DE LA BAJA ES DE 125PSI, PERO NO ME ESTA EMFRIANDO COMO DEBERIA. GRACIAS.

Jose Guzman
 
Mensajes: 4
Registrado: Junio/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Tecnico en Refrigeracion Industrial 04/Junio/2012 - 19:51

Buenas noches caballeros en relacion a la pregunta de las presiones del r410 contesto lo siguiente:   Para el lado low  125 psi y para el lado de alta 450 psi.   Gracias

rafael dominguez meza
 
Mensajes: 3
Registrado: Mayo/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: presion de trabajo del r410a 27/Mayo/2012 - 11:59

buena es un plaser contactarme con ustedes y buscar ayuda en los nuevos sistemas de eficiencia 13 en aires acondiccionado grasia .

Manuel Madrid
 
Mensajes: 2
Registrado: Abril/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Tecnico Electricista 02/Abril/2012 - 18:11

Buenas tardes colegas:

Tengo una unidad de A/C tipo mini split de 18,000 Btu con refrigerante R410, entiendo que este refrigerante trabaja a temperaturas superiores a las del R22, en que presion de gas deberia trabajar esta unidad? de acuerdo a las lecturas tomadas con el manometro me indica entre 60 y 70 psi, es la presion correcta?

Agradecere sus comentarios.

Saludos...

Manuel Madrid
 
Mensajes: 2
Registrado: Abril/2012
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Tecnico Electricista 02/Abril/2012 - 18:06

Buenas tardes colegas:

Tengo una unidad de A/C tipo mini split de 18,000 Btu con refrigerante R410, entiendo que este refrigerante trabaja a temperaturas superiores a las del R22, en que presion de gas deberia trabajar esta unidad? de acuerdo a las lecturas tomadas con el manometro me indica entre 60 y 70 psi, es la presion correcta?

Agradecere sus comentarios.

Saludos...

Gambys
 
Mensajes: 2
Registrado: Julio/2009
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: presion de trabajo del r410a 30/Julio/2009 - 11:36

Tengo una duda. He hecho un carga de 410A a una maquina , la presion en baja es de 8 BAR . pero la temperatura de salida del Split no me baja mas de 10 grados.

Que puede pasar??

daniel gomez serrano
 
Mensajes: 1
Registrado: Diciembre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: presion de trabajo del r410a 07/Diciembre/2007 - 17:40

hola,el 410 en baja trabaja a una presion entre 7y8 bars,que sera una temperatura aproximadamente de 0 grados.en alta te trabajara a 30 bars mas o menos que esto te dara una temperatura de 50 grados mas o menos.esto varia un poco segun temperatura exterior,interior etc..,si es inverter,veras que te varia un poco,ya que el ventilador de la condensadora se regula para conseguir esas presiones y demandas

 

fgutierrez
 
Mensajes: 47
Registrado: Agosto/2006
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: presion de trabajo del r410a 18/Agosto/2006 - 18:45

Estimado colega si quieres saber como se ajusta una carga de gas independientemente del tipo de refrigerante, consulta el articulo técnico "la carga de refrigerante óptima" que se encuentra en la web

www.fri3oilsystem.com

 

saludos fgutierrez

 
Mensajes:
Registrado: Enero/1970
Estado: Off-line
Grupo:
 
 
  Re: presion de trabajo del r410a 15/Agosto/2006 - 19:00

Estimado compañero: solo te tienes que guiar por el manometro y segun la temperatura a la que quieres que trabaje el sistema le corresponde una presión. Este sistema es el que te dice los bar de trabajo de cualquier equipo. Camacho.
dany horcajada
 
Mensajes: 1
Registrado: Agosto/2006
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  presion de trabajo del r410a 03/Agosto/2006 - 20:23

Hola a todos/as, ,me gustaria saber cual es la presion de trabajo del r410a tanto de baja como de alta


Usuarios activos
1692 usuarios activos: 0 miembros y 1692 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.



La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.