para cergar correctamente la unidad debes monitorear el sobrecalentamiento, este debe se 10 grados F mas de la temperatura correspondiente a la presion de succion, la presion de descarga debe ser la correspondiente a 30 grados F mas de la temperatura de entrada de aire en el condensador, para esto requieres de una tabla de presion-temperatura de refrigerantes, espero que esto te sea de utilidad.
hola a todos me pueden apoyatr a que presion deve trabajar el r410a en un minisplit mirage de 12000 btus a 110v
ya que en mi caso yo mismo lo instale pero en las noches no enfria bien pero en e dia si y es lam primera vez q tengo ese tipo de fallas y el equipo es mio saludos
BUEN DIA A TODOS LA PREGUNTA ES ¿LAS UNIDADES DE REFRIGERANTE 410 SE PUEDE UTILIZAR RESICLADORA PARA RECUPERAR EL REFRIGERANTE Y REUTILZARLO? EN CASO DE FUGAS PARA NO DESPERDICIARLO.
gracias
pero al equipo al hora de montarlo tenias que realisarle basio con una bonba
buenas noches serian tan amables de despejar esta curiosidad que tengo:
que presion en el lado de alta tendria un equipo que trabaja con r-410-a cuando tiene taponamiento de aceite en el filtro deshidratador.
puede ser falta de refrigerante o si no llama a los proveedores para ber que decea el equipo
El Refrigerante 410a trabaja en la Presion de Baja 120 a 140 Psi,
y en alta 450 aprox. pero es muy recomendable tomar el amperaje
de Compresor para dejar el sistema trabajando en condiciones
Optimas.
amigo la precion que estas comentando es de un minisplit de un cavallo (12000 btu) 110v o es 220v . pregunta: los librage del equipo tambien puede variar segun el voltage de 110 o 220?????
la precion en baja es de 125 psi y la alta es de 450 psi
hola buenas noches,,,tengo un problema con una maquina de 5ton. despues de encenderla trabaja 1una hora aproximadamente y se apaga y el display queda parpadeando con dos FF,,,talvez alguien me orienta y saber que pasa
les agradecere mucho
Buenas noches con respecto a su pregunta , le indico que el R410 es un refrigerante dificil de manipular , ya que es una mezcla zeotropica , le aconsejo realizar un buen vacio , buen filtro , compresor en buen estado y buena carga , si hay algun escape le aconsejo no recargar , botar la carga realizar de nuevo todos los pasos , y ponerlo en funcionamiento espero haberlo ayudado. gracias .
HOLA, COLEGAS TENGO UN UNIDAD DE A/A TRABAJA CON R410A LAS PRESIONES DE ESTAN BIEN, PERO LA UNIDAD NO ESTA ENFRIANDO. GRACIAS.
HOLA COLEGAS INTALE UNA UNIDAD SPLIT DE 18000BTU, LA PRESION DE LA BAJA ES DE 125PSI, PERO NO ME ESTA EMFRIANDO COMO DEBERIA. GRACIAS.
Buenas noches caballeros en relacion a la pregunta de las presiones del r410 contesto lo siguiente: Para el lado low 125 psi y para el lado de alta 450 psi. Gracias
buena es un plaser contactarme con ustedes y buscar ayuda en los nuevos sistemas de eficiencia 13 en aires acondiccionado grasia .
Buenas tardes colegas:
Tengo una unidad de A/C tipo mini split de 18,000 Btu con refrigerante R410, entiendo que este refrigerante trabaja a temperaturas superiores a las del R22, en que presion de gas deberia trabajar esta unidad? de acuerdo a las lecturas tomadas con el manometro me indica entre 60 y 70 psi, es la presion correcta?
Agradecere sus comentarios.
Saludos...
Tengo una duda. He hecho un carga de 410A a una maquina , la presion en baja es de 8 BAR . pero la temperatura de salida del Split no me baja mas de 10 grados.
Que puede pasar??
hola,el 410 en baja trabaja a una presion entre 7y8 bars,que sera una temperatura aproximadamente de 0 grados.en alta te trabajara a 30 bars mas o menos que esto te dara una temperatura de 50 grados mas o menos.esto varia un poco segun temperatura exterior,interior etc..,si es inverter,veras que te varia un poco,ya que el ventilador de la condensadora se regula para conseguir esas presiones y demandas
Estimado colega si quieres saber como se ajusta una carga de gas independientemente del tipo de refrigerante, consulta el articulo técnico "la carga de refrigerante óptima" que se encuentra en la web
www.fri3oilsystem.com
saludos fgutierrez
Hola a todos/as, ,me gustaria saber cual es la presion de trabajo del r410a tanto de baja como de alta