se me habia olvidado decirte otros problemas como bomba no gira, durita embozado , sistema precalentamiento embozado, by pass embozado etc, pero si sube la presion sola son las fallas mencionadas en el otro mensaje.
ojo con precalentamiento sanitario y no de primario, ya que el deposito si es de sanitario peta como una escopeta de feria si no se dispone de un regulador sanitario en red que limite presion a +- 2,5 bares, y no se hacen cargo luego en garantia, suerte
si fuera el manometro no te iria variando de presion y escupiendo el agua por la valvula de seguridad,
solo son dos cosas:funcionando la calefaccion es tubo vaso expansion embozado o vaso expansion vacio o roto
si es sin func. o con func. agua caliente es por lave llenado rota, sucia o mal cerrada, o por poro en inter sanitario, o que hierve , bomba no gira, cuerpo caldeo embozado, durita embozada, etc
por cierto tuve una novia que se llamava raquel, no seras tu????????
je je broma
no se andan cortos estos tecnicos, 400?
seguro que si te digo lo que te cobraria yo me haces el amor,je je broma
si la presion sube sola es o por el inter sanitario con un poro, o que la llave llenado no cierra bien por terceros o que no la has cerrado bien. no hay mas
si sube la presion en calefaccion es tubo vaso expansion embozado o vaso expansion vacio o roto, no hay más, te lo juro por esnupi
Si es simplemente un goteo, será algun reten o junta que pierda. Cambiar la caldera por eso lo veo algo desmesurado.
Hay un eje que baja de la membrana y actua sobre el micro ( si lleva encendido automatico ) ese eje llebará alguna junta que cierre el paso del agua.
Busca algun despieze, añade a la busqueda Elcotherm
Saludos
Hola, parece que el problema siempre es el mismo. Mi caldera Junkers de 3 años empezó a subir de presión hasta que el manómetro pasaba de 2,5 y perdía agua por la valvula de seguridad. Tengo que cerrar la llave de paso general del agua porque enseguida empieza a subir de presión de nuevo.
El técnico, sin verla ya me ha nombrado el famoso calderín osea 400 euros. Alguien sabe si tiene algo que ver?
Gracias y un saludo.
lo mejor que puedes hacer es ir al servicio tecnico, y ver la pieza que se te ha roto, a mi me ha pasado lo mismo y me ha costado la pieza 9 euros, es desatornillarna y ponerle la nueva, la pieza se llama manguito
tengo una caldera normal, no es estanca, y cuando arranca el manometro sobrepasa del maximo y el expulsa el agua sobrante, lo que pasa es que cuando no esta parada la aguja del manometro baja a menos del minimo y entonces cuando necesita arrancar de nuevo no puede ya que se ha quedado sin agua al expulsarlo anteriormente, alguien sabe que problema tiene? me han dicho que es el vaso de expansión, pero podria ser q se haya estropeado el manometro?
Es un Calentador, no una Caldera.
Y los que estan intentanto cobrarte 200 o 300 euros te quieren timar, llama a el Servicio Tecnico Oficial.
Hola, ante todo un saludo a todo el foro.
Os comento mi problema. Yo tengo una caldera Junkers WR275-6 KD1 B23 S289S que tendra como unos 5 años. Hace unos dias por la parte de debajo de la calder (junto en un cono que hay a la altura del regulador) tengo perdidas de agua en gotillas. No pierde mucho pero pierde. He hablado con tecnicoas telefonicamente y me recomienda que cambie toda la caldera porque la reparacion puede oscilar sobre los 200€, y una caldera sobre los 300€ o 400€.
Que os parece??? Y si debo de cambiar que caldera para solo agua de 11litros economica me recomendias vosotros que sabeis.
Gracias y ante todo un saludo.
Yo si puedo ayudaros en algo es en informatica que es mi profesion y no dudes en consultarme.