WWW.FRIACOS.COM

AIRE ACONDICIONADO, FRIO INDUSTRIAL, FRIO COMERCIA...
el mismo problema en 3 maquinas Daikin
* E-mail:
* Password:
Registrarse Presentación Miembros Imágenes
¿Has olvidado tu Password?

Lista de mensajes
Autor Mensaje
christopher
 
Mensajes: 2
Registrado: Enero/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: el mismo problema en 3 maquinas Daikin 29/Febrero/2008 - 21:07

Gracias a todos por vuestras respuestas!. Bien, ya tengo las 3 makinas reparadas (eran 1x1).

En la primera habia una fuga, y despues de localizarla y repararla cargué de gas nuevamente la unidad.

En la segunda fallaban las dos sondas (interior y exterior), que las cambié por unas nuevas y solucionado.

Y en la tercera tambien habia una fuga en una soldadura, la reparé y cargué el gas que se habia escapado. Y de regalo uno de los cables de interconexión (que pasaban por el sotano de la casa) estaba roido seguramente por alguna rata, lo cambié y a funcionar.

Tres máquinas estropeadas la misma semana y cada una un mundo. lo que hay que ver...jeje.

Perro^Astuto
 
Mensajes: 5
Registrado: Febrero/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: Re: el mismo problema en 3 maquinas Daikin 16/Febrero/2008 - 19:27

que no tire aire en modo calor es nomal. realiza un precalentamiento de la bateria y asta que no se caliente no arranca el ventiado. en tu caso nunca se pondra en marcha en modo calor
Perro^Astuto
 
Mensajes: 5
Registrado: Febrero/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Re: el mismo problema en 3 maquinas Daikin 16/Febrero/2008 - 19:24

que presiones en bars tienes

 

Perro^Astuto
 
Mensajes: 5
Registrado: Febrero/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: el mismo problema en 3 maquinas Daikin 16/Febrero/2008 - 19:23

no tiene gas o tapon en circuito frigorifico
limonsla
 
Mensajes: 2
Registrado: Febrero/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: el mismo problema en 3 maquinas Daikin 15/Febrero/2008 - 16:46

Hola  amigo ,  tienes  un  3x1, no tienes gas en el circuito

 

christopher
 
Mensajes: 2
Registrado: Enero/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  el mismo problema en 3 maquinas Daikin 23/Enero/2008 - 09:49

Hola, a ver si alguien puede ayudarme.
-tengo el mismo fallo en 3 splits con bomba de calor de la marca Daikin. Si los pongo
en modo de calor, se encienden la unidad interior y el compresor pero solo sale una
pequeña brisa de aire y no calientan. En frio, también se encienden las dos partes
(unidad interior y exterior), pero la unidad interior desde el primer momento tira aire
a una velocidad normal, aunque es sólo aire a temperatura ambiente, y el tubo de líquido
 (pequeño) se congela pero no el de gas (grande), en el que no se nota cambio alguno de
temperatura. He comprobado el gas (R410A) y está correcto.
¿Alguien sabe a que puede ser debido esto?
Muchas gracias.

Usuarios activos
18 usuarios activos: 0 miembros y 18 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje