El corto circuito afectó gran parte de la instalación eléctrica del pozo. Después de analizar el problema con diferentes especialistas, llegamos a la solución técnica adecuada según dictamen del Ing. Raul Arbaiza Salcedo, (cédula profesional 111277) detallada al calce. Existe la posibilidad que el daño haya llegado a la bomba
La cuota actual no incluye un fondo revolvente para mantenimiento y/o reposición de equipos, (el cual se ha propuesto varias veces, pero no ha sido aceptado!) por lo que se tendrá que crear una cuota extraordinaria para poder solucionar el problema.
Urge recolectar a la brevedad posible la cantidad mencionada para poder arreglar los daños y así disponer del servicio de forma regular.
Costo arreglo: (Presupuesto)
ArquiTECSA MX, S.A. de C.V.
Cliente: KISIMA, A.C.
Proyecto: REHABILITACIÓN TABLERO DE CONTROL POZO DE AGUA
Fecha: Mayo 2007
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYENDO: TRANSPORTE, ACARREOS, COLOCACIÓN, SOPORTERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES VARIOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, Y TOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. DE:
1. REHABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN POZO DE AGUA
DESGLOSE DE TRABAJOS ELÉCTRICOS
|
No.
|
Descripción
|
Unid.
|
Cant.
|
P. Unit.
|
P. Total
|
|
1
|
Arrancador a tensión reducida tipo autotransformador para motor de 40HP, 3F, 220V. Mca. Siemens
|
Pza
|
1
|
17,112.99
|
17,112.99
|
|
2
|
Arrancador a tensión plena para motor de 5HP, 3F, 220V. Mca. Siemens
|
Pza.
|
1
|
1,118.15
|
1,118.15
|
|
3
|
Interruptor de fusibles tipo navajas servicio pesado 200A, 3F, 3H, 220V. Mca. Square-D
|
Pza.
|
1
|
4,473.88
|
4,473.88
|
|
4
|
Suministro y fijación de hoja triplay de 2ª 19mm; incluye tornillería
|
Pza.
|
1
|
1,175.30
|
1,175.30
|
|
5
|
Interconexión con ducto cuadrado 10x10cm alojando conductores con forro THW-LS CAL. 1/0 y 8AWG entre interruptor y arrancadores: incluye nicles, zapatas, bajante de tierra, varilla coperweld, tornillería y misceláneos.
|
Pza.
|
1
|
2,702.96
|
2,702.96
|
|
6
|
Mano de obra por remplazo de tablero de control de bombas existentes por arrancadores e interruptor principal.
|
Pza.
|
1
|
8,625.00
|
8,625.00
|
|
|
|
|
SUMA $
|
35,208.28
|
ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR A TABLERO DE CONTROL BOMBAS
|
7
|
Alimentación 3F, 4H-T de pedestal a arrancador de bomba a base de tubería conduit P.G.G. 51 mm. alojando 4 cables de cobre con forro tipo THW-LS.CAL. 4AWG
|
Ml
|
35
|
735.10
|
25,728.36
|
|
|
|
|
SUMA $
|
25,728.36
|
MANTENIMIENTO A SUBETACION TIPO POSTE 45KVA, 13.2KV-440V/254V EXISTENTE
|
8
|
Rehabilitación de transformador en poste de 45KVA. Primario 13.2KV. Secundario 440-254V, Delta-Estrella; comprende: remplaso de debanado dañado, cambio de aceite dielectrico, substitución de boquillas en primario y secundario, pintura interior y exterior del tanque
|
Pza
|
1
|
26,378.50
|
26,378.50
|
|
9
|
Suministro e instalación de cortacircuitos fusible SMD-20, 15KV con fusible de potencia SMU-20, 6A
|
Pza.
|
1
|
4,876.35
|
14,629.05
|
|
10
|
Suministro e instalación de apartarrayos de polymeros riser-pole 12 KV
|
Pza.
|
3
|
3,567.80
|
10,703.40
|
|
|
|
|
SUMA $
|
51,710.95
|
IMPORTE PARTIDA $ 112,647.59
MÁS I.V.A. 15% $ 16,897.14
IMPORTE TOTAL $ 129,544.73
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS SEMANAS
FORMA DE PAGO: 60% DE ANTICIPO, RESTO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO A SATISFACCIÓN
LOS TRABAJOS SON SOLO LOS ESPECIFICADOS, CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL NO INCLUIDO SERÁ MOTIVO DE OTRO PRESUPUESTO.
RAUL ARBAIZA
|