Estimado colega:
Es completamente independiente el modelo ó la potencia del equipo para que trabajando con un refrigerante, sea el que sea obtengas las tªs que estás indicando....
Si lees -4ºC, cuando está funcionando el equipo y esa tª se refiere a la de saturación de vapor.... creo que te falta refrigerante..., si la tª se refiere a la de saturación de líquido, estarías más cerca, ya que entonces la de saturación de vapor sería+3ºC...Por tanto para responderte mejor deberías compemplar y responder a cual es tu lectura....
En segundo lugar, te informo que no basta con leer la tª de saturación de vapor correspondiente a la presión de trabajo que indica el manómetro que has colocado, sino que tendrías que utilizar un termómetro para chequear el recalentamiento y así comprobar como está tu carga.
Para que puedas observar éstos datos, te recomiendo leas mis articulos técnicos que se ncuantran en mi web www.fri3oilsystem.com y especialmente el nº5
De otra parte cuando paras el equipo y lees la otra tª positiva, quiere decir que el refrigerante está aportando la temperatura a la que está el ambiente. ó al menos a la que está leyendo el refrigerante dentro del crcuito, influenciado por la temperatura propia que tenga el equipo en ese momento, ya que se equilibran las presiones de todo el circuito y la presión de vapor es la que corresponda en esas condiciones....
Espero haberte ayudado con la explicación y te aseguro que te gustará mi ariculo... si tienes alguna duda adiccional, me lo cuentas y tratarñe de aclararla.