primero 1 tonelada de refrigeracion(solo aire acondicionado para confort No para cuartos frios y congeladores) es = a 400 cfm (pies cubicos por minuto) tambien equivale a 12000 btu's(12000btu's es el calor necesario aplicado para derretir una tonelada de hielo en una hora a nivel del mar) como calcular una slida de aire? primro necesito saber cuanto aire quiero que salga por la salida(cfm) y a que vlocidad (fpm)para determinar la dimension de una rejilla de inyeccion. ejem: una rejilla cuadrada A(es el ancho)xB(es la altura). yo necesito que "B" tenga una altura de 8 pulgadas
A=(600cfm)(144)(1.27)/800fpm=137.16 / B(8") = 17.14.
cerrar a numero par inmediato superior es 18". tendria una rejila de 18"x8". esta operacion te sirve para inyeccion y retorno.
el factor de 1.27 es el factor por obstruccion de las aletas que tienen la rejilla.
el 144 es el factor de un pie cuadrado.
la velocidad se sujiere a criterio para no provocar ruido del choque del aire con las aletas de la rejilla de inyeccion o bien revisar catalogos de rejillas del fabricante o proveedor de las mismas.
espero esto les sirva para que puedan distriburi el aire en las salidas.
necesito calcular el numero de salidas de aire acondicionado y de retornos tambien el de los extractores ?
se los agradesco gracias y saludos
Tienen un pelon en el calculo de los aires acondicionados.
Son a 600 Btu por metro "CUBICO" es decir:
(el largo x el ancho x la altura x 600 Btu = la capacidad del aire q necesita).
Y tambien hay quien lo calcula por metro "CUADRADO"... ya seria a 1000 Btu por metro cuadrado pero solo aplica en habitaciones con techos bajos. Entonces seria:
(el largo x el ancho x 1000 Btu = la capacidad del aire q necesita).
Muy facil 6+5=30 +8000=24000 btu este es la capacidad que devieras intalar . ojo furmula facil para climas templados.
atte frio jb
hola necesito hacer un calculo de conductos tengo que tener un programa para ello m podeis decir de alguno y donde onseguirlo porfavor os lo agradeceria mucho. un saludo
hola amigo como podria saber yo que tipo de precion me indica los manometros en presion de baja y alta cuando el compersor recalienta y las presiones se ligan
12000 btus pero depende de munchos factres pero si la temperatura no supera diferencia 15
a lo que te entendi es como estar seguro de la carga de gas.... haber si te puede servir esto:
primero se le mete algo de gas al auto., despues se prende el auto con el aire acondicionado, en el manometro(en baja)., debe de llegar de 30 a 35 libras depende si trae acumulador (debe de ponerse frio el reten, el tubo de aluminio en baja)
mi pregunta es como puedo utilizar la bomba de vacio o mejor dicho como lo debo conectar gracias y exitos siempre
y si me pueden enviar un diagrama o un instructivo donde aparecen los modelos de carros para poder llenar el aire acondicionado