Estimado colega:
tienes varios problemas para conseguir tªs de evzporación má bajas con el R-22...
1º) Que la VET no vale la que tienes, debes crear más caida de presión que te permita evaporar más bajo con éste refrigerante.
2º) Que en caso de hacer ésta corrección, debes vigilar la Tª de dwscarga del compresor que será muchomás alta, ya que la isoentrópica de descarga delcompresor es muy tumbada a la dcha y seguramente podría causarte problemas de Tª de descarga...
3º) En tal caso, rediseñando la VET, yo utilizaría R-404A que tiene menos tª de descarga y mejor rendimiento que el R-22, para esa aplicación.
Espero que te ayude el apunte, pero en todo caso si quieres más ayuda aporta todos los datos de la instalación frigorífica.
Saludos fgutierrez
|