albertr
 
Mensajes: 13
Registrado: Julio/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: alguien que me pueda orientar 04/Julio/2007 - 23:18

Pueden ser incondensables en el circuito, yo me lo he encontrado ¿La condnesadora tiene diferencias notables de temp.entre la parte más alta  y la más baja?

www.dractecnic.blogspot.com

Saludos

robertoalg
 
Mensajes: 1
Registrado: Julio/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  alguien que me pueda orientar 04/Julio/2007 - 14:03

tengo un euipo a/a partido,la presion de alta se dispara nada mas arrancar  parandose el equipo ,filtros,correas,baterias,sentido de giro en turbinas, correcto.el compresor un  maneurop se cambio hace un año junto con el filtro deshidratador como cosa curiosa os dire que en el visor de liquido no veo que se mueva nada de refrigerante. agradecere una manita.

Usuarios activos
45 usuarios activos: 0 miembros y 45 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.

La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.

Foros relacionados: construciones y reformas -calidad buen precio rapi... | foro de arroyo de la encomienda | chayanne lo mejor | boda jose y jessica (www.bodajoseyjessica.tk) | vendo indiba 321 | residencial atenas i | valcastillo pioz | loquesea | toda clase,moda de hogar | quejas -los ferranes del lauredal-


Foros gratis creados en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.