  Re: Re: Caldera Beretta sin calefacción 27/Octubre/2007 - 13:53

Hola.

Gracias por tu respuesta, podría ser ese el problema, pero en este caso no lo es. La purga del circuito la hice antes de poner en marcha la caldera para probarla, lo purgé varias veces para asegurarme, con la caldera parada y con la caldera en marcha.

Hoy he empezado a desmontar y ha hacer pruebas, la bomba funciona bien, gira la bomba y hay circulación, pero parece que la presión del circuito se escapa y no llega la suficiente presión como para mover todo el circuito, por eso solo calienta el primer radiador, bueno no lo calienta solo se pone tibio.

Creo que el problema puede estar en alguna membrana de alguna valvula, no se hasta que punto podría influir la valvula de tres vias para la calefacción, porque esa valvula en posición normal deja pasar el flujo del circuito de la calefacción. Me inclino mas por el baypass automatico, se debe de estar escapando la presión de alguna forma y no hace el circuito completo pasando por los radiadores, como si solo hiciera el circuito en la caldera solo.

No se, ¿Que opinais?

El problema está en que si desmonto la valvula o el baypass me quedaría también sin agua caliente y me gustaría estar seguro antes de desmontar nada.

Gracias por la ayuda.

Servicios Integrales de Mantencion de Edificios
 
Mensajes: 6
Registrado: Marzo/2007
Estado: Off-line
Grupo: Administrador del foro
 
 
  Re: Caldera Beretta sin calefacción 26/Octubre/2007 - 13:39

Hola, por lo que que tu indicas, no debería ser una falla de la caldera, sino mas bien , debes tener un problema de purga de la linea de alimentacion del agua, es decir, la tuberia tiene aire, para solucionar esto, deberas ir al radiador mas lejano a la caldera y abrir las llaves de purga hasta que salga solo agua y bote todo el aire, luego repites esto en todos los radiadores, estando la caldera en funcionamiento, estoa hara que comiencen a calentar. en si, es botar la bolsa o burbuja de aire del caudal de agua, cualquier consulta no dudes en preguntar y espero que te sirva.


Usuarios activos
1 usuarios activos: 0 miembros y 1 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.

La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.



Foro gratis creado en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.