  Re: Problema funcionamiento ventilador unidad exterior 14/Agosto/2007 - 12:12

estimados colegas:

Si eso fuera cierto y estuviera funcionando en bomba de calor con los cables cambiados, la duda es fácil de sacar....

En ese caso , el refrigerante vendría de la descarga del compresor a tª muy alta y debería de volver a tª más ó menos del cuerpo humano es decir templada ya que volvería líquido para ser expansionado en la batería exterior y que vuelva despues en la misma unidad a la aspiración del compresor en foma de vapor....

Pero creo que apoyo de nuevo mi explicación anterior, es cosa de que el colega nos cuente como le vá...

Saludos fgutierrez

fgutierrez
 
Mensajes: 31
Registrado: Agosto/2006
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: Problema funcionamiento ventilador unidad exterior 13/Agosto/2007 - 10:19

Estimado colega:

Si la tª de condensación sube, porque no condensa con motivo de que el ventilador tiene un problema,también sube la Tª de evaporación,.... y consecuentemente, no enfria correctamente.

Lo que hay que ahcer es que funcione el ventilador del condensador, y debes mirar su conexión, la placa, lo que sea , pero que funcione para que baje la tª de condensación, después puedes ver mi atriculo nº5 para el ajuste de la carga de gas que está disponible en la web

www.fri3oilsystem.com

saludos fgutierrez

 

manu
 
Mensajes: 1
Registrado: Agosto/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Problema funcionamiento ventilador unidad exterior 10/Agosto/2007 - 14:03

Hola que tal, he instalado un aire acondicionado de esos de los baratos, pero no he logrado que funcione correctamente.
Cuando lo pongo en modo frio echa una pequeña brisa de aire caliente por la unidad interior, y el ventilador de la  unidad exterior esta parado pero con el compresor haciendo ruido, tras dos minutos hace el amago de arrancar el ventilador, empieza a funcionar e inmediatamente se para. He tocado con los dedos la tubería de gas y está muy caliente, estando caliente pero bastante menos la de líquido. Tambien decir que no creo que hay perdida de gas porque el vacio se hizo instantes antes y la aguja del vacuometro señalaba un presión negativa correcta.
Gracias por interes prestado
Saludos

Usuarios activos
26 usuarios activos: 0 miembros y 26 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.

La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.



Foro gratis creado en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.