estimados colegas:
Si eso fuera cierto y estuviera funcionando en bomba de calor con los cables cambiados, la duda es fácil de sacar....
En ese caso , el refrigerante vendría de la descarga del compresor a tª muy alta y debería de volver a tª más ó menos del cuerpo humano es decir templada ya que volvería líquido para ser expansionado en la batería exterior y que vuelva despues en la misma unidad a la aspiración del compresor en foma de vapor....
Pero creo que apoyo de nuevo mi explicación anterior, es cosa de que el colega nos cuente como le vá...
Saludos fgutierrez
Estimado colega:
Si la tª de condensación sube, porque no condensa con motivo de que el ventilador tiene un problema,también sube la Tª de evaporación,.... y consecuentemente, no enfria correctamente.
Lo que hay que ahcer es que funcione el ventilador del condensador, y debes mirar su conexión, la placa, lo que sea , pero que funcione para que baje la tª de condensación, después puedes ver mi atriculo nº5 para el ajuste de la carga de gas que está disponible en la web
www.fri3oilsystem.com
saludos fgutierrez