  Re: Como usar los manometros con gas R407C 09/Agosto/2007 - 10:44

Estimado colega:

Es completamente independiente el modelo ó la potencia del equipo para que trabajando con un refrigerante, sea el que sea obtengas las tªs que estás indicando....

Si lees -4ºC, cuando está funcionando el equipo y esa tª se refiere a la de saturación de vapor.... creo que te falta refrigerante..., si la tª se refiere a la de saturación de líquido, estarías más cerca, ya que entonces la de saturación de vapor sería+3ºC...Por tanto para responderte mejor deberías compemplar y responder a cual es tu lectura....

En segundo lugar, te informo que no basta con leer la tª de saturación de vapor correspondiente a la presión de trabajo que indica el manómetro que has colocado, sino que tendrías que utilizar un termómetro para chequear el recalentamiento y así comprobar como está tu carga.

Para que puedas observar éstos datos, te recomiendo leas mis articulos técnicos que se ncuantran en mi web www.fri3oilsystem.com y especialmente el nº5

De otra parte cuando paras el equipo y lees la otra tª positiva, quiere decir que el refrigerante está aportando la temperatura a la que está el ambiente. ó al menos a la que está leyendo el refrigerante dentro del crcuito, influenciado por la temperatura propia que tenga el equipo en ese momento, ya que se equilibran las presiones de todo el circuito y la presión de vapor es la que corresponda en esas condiciones....

Espero haberte ayudado con la explicación y te aseguro que te gustará mi ariculo... si tienes alguna duda adiccional, me lo cuentas y tratarñe de aclararla.

saludos fgutierrez

 

heatcool
 
Mensajes: 1
Registrado: Agosto/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Como usar los manometros con gas R407C 09/Agosto/2007 - 09:49

Acabo de instalar el aire condicionado con bomba de calor y compruebo que da muy poco frio.

En modo frio, al conectar el manómetro a la válvula de servicio me marca -4 (funcionando el compresor) y +26 cuando se para, esto para un split con 18.000 btu/h o 5200 W con gas R407C, según esto está trabajando dentro de los margenes correctos, y que se puede entender de esta medición ??

Hay algun manual en la red para aprender a usar los manómetros.

Gracias por vuestra ayuda.

 

 


Usuarios activos
11 usuarios activos: 0 miembros y 11 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.

La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.



Foro gratis creado en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.