  Re: hidropack 06/Marzo/2008 - 20:47

Hola trataremos de dar respuesta a tu problema.

Primero que nada la presion del presostato debera ser graduada en 2 a 3 lbs, bajo el valor del hidroneumatico (bola), ese es su nombre tecnico, lo de "hidropack", se debe a que esta es una marca de hidroneumaticos, luego, si el hidroneumatico dura 20 seg. eso indica que ese tiempo necesita para cargar la presion de linea con todas las llaves cerradas, sin consumo alguno, prueba cerrar todas las llaves, que no consuma agua y verifica que el equipo en funcionamiento quede stand by luego de cargar presion, si no lo hace, y sigue funcionando intermitentemente es porque tienes fugas de aguas en la red.

Por otro lado es importante saber que el presostato de linea, debe estar calibrado con una presion minima y una maxima, que normalmente va entre 5 a 10 lbs. de diferencia, el minimo para que no te quedes sin presion en la linea y de la partida, y el maximo para evitar que aumente tanto la presion que rompa las cañeria y artefactos

espero que sea de ayuda, cualquier cosa escribenos

Atte.

Serv. Integrales de Mantencion de Edificios

S.I.M.E

Javier
 
Mensajes: 1
Registrado: Marzo/2008
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  Re: hidropack 01/Marzo/2008 - 02:18

revisar paso de agua del calefont , mantencion del mismo.

puede tener acumulacion de sarro o suciedad. o tambien revisar diametros de cañerias que llegan al calefont.

Melanie Goffard
 
Mensajes: 2
Registrado: Noviembre/2007
Estado: Off-line
Grupo: Nuevo usuario
 
 
  hidropack 09/Diciembre/2007 - 23:10

la presion del hidropack es de 22lb, pero eso ke me dices del presostato no lo se. Mi novio creia ke se trataba de alguna fuga en las cañerias ya que se trata de una casa de campo. Resulto ser ke habia una pequeña fuga cerca de la ducha, pero al taparla esto no soluciono el problema. Asi ke creo ke hay otra filtracion en alguna parte ke puede ser la causante del problema. Me he dado cuenta ke ya este prendida o apagada el agua, el hidropack se prende y se apaga con duraciones de 20 seg aprox, asi ke para poder tener la suficiente presion en la ducha, tengo ke abrir otra llave de la casa para ke se prenda el calefont. Lo raro es ke solo la ducha es la ke tiene baja presion, y todas las otras llaves de la casa no tienen problemas. No se que mas puede pasar!

Gracias por la respuesta entregada hugo, pero empiezo a creer ke no es el hidropack (ke esta nuevo) sino ke las cañerias viejas

si a alguien se le ocurre algo más, seria genial!!

gracias


Usuarios activos
6 usuarios activos: 0 miembros y 6 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.

La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.



Foro gratis creado en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.