Hola trataremos de dar respuesta a tu problema.
Primero que nada la presion del presostato debera ser graduada en 2 a 3 lbs, bajo el valor del hidroneumatico (bola), ese es su nombre tecnico, lo de "hidropack", se debe a que esta es una marca de hidroneumaticos, luego, si el hidroneumatico dura 20 seg. eso indica que ese tiempo necesita para cargar la presion de linea con todas las llaves cerradas, sin consumo alguno, prueba cerrar todas las llaves, que no consuma agua y verifica que el equipo en funcionamiento quede stand by luego de cargar presion, si no lo hace, y sigue funcionando intermitentemente es porque tienes fugas de aguas en la red.
Por otro lado es importante saber que el presostato de linea, debe estar calibrado con una presion minima y una maxima, que normalmente va entre 5 a 10 lbs. de diferencia, el minimo para que no te quedes sin presion en la linea y de la partida, y el maximo para evitar que aumente tanto la presion que rompa las cañeria y artefactos
espero que sea de ayuda, cualquier cosa escribenos
Atte.
Serv. Integrales de Mantencion de Edificios
S.I.M.E
|